Αν βάλεις OVR (MOV) στον πίνακα, θα προστατεύσεις όλες τις συσκευές. Πρόσθετα τοπικά MOVs στις πρίζες έχουν νόημα, γιατί αν για παράδειγμα πέσει κεραυνός (ακόμη και αρκετά μακριά), θα έχεις κρουστική υπέρταση από επαγωγή σε καλώδια που είναι π.χ. κοντά στον αγωγό του αλεξικέραυνου. 'H μια κρουστική υπέρταση στην τηλεφωνική γραμμή/ καλώδιο κεραίας, που βρίσκεται δίπλα σε κανάλι με καλώδια, θα δημιουργήσει υπέρταση και στα καλώδια.
http://www.criticalpowersupplies.co...zonea-zoneb-zonec-transtient-surge-protection
Με λίγα λόγια, κεντρική + τοπική προστασία είναι η καλύτερη λύση.
Δυστυχώς πολλά πολύπριζα δεν είναι σωστά κατασκευασμένα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης όταν σκάσει το MOV - ειδικά αν τα τελευταία δεν προστατεύονται από ασφάλειες μέσα στο πολύπριζο, και δεν έχουν δικό τους θάλαμο εκτόνωσης.
H APC απέσυρε από την αγορά 15 εκατομμύρια πολύπριζα που κατασκευάστηκαν πριν το 2003.
http://www.eevblog.com/forum/reviews/apc-surge-protector-recall-(all-models-before-2003)/
Τα νέας της πολύπριζα, έχουν σχετικά προστατευμένα MOVs:
Επίσης, ακόμη και τα rail mounted OVRs, μπαίνουν βάσει ιεραρχίας, από τα πιο χοντροκομμένα και αναίσθητα (που μπορούν όμως να γειώσουν μεγαλύτερες σε ισχύ υπερτάσεις), μέχρι τα πιο ντελικάτα...
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/...37C1256EF5003024FB/$File/FRSOX_0201_04-GB.pdf
http://www.criticalpowersupplies.co...zonea-zoneb-zonec-transtient-surge-protection
Με λίγα λόγια, κεντρική + τοπική προστασία είναι η καλύτερη λύση.
Δυστυχώς πολλά πολύπριζα δεν είναι σωστά κατασκευασμένα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης όταν σκάσει το MOV - ειδικά αν τα τελευταία δεν προστατεύονται από ασφάλειες μέσα στο πολύπριζο, και δεν έχουν δικό τους θάλαμο εκτόνωσης.
H APC απέσυρε από την αγορά 15 εκατομμύρια πολύπριζα που κατασκευάστηκαν πριν το 2003.
http://www.eevblog.com/forum/reviews/apc-surge-protector-recall-(all-models-before-2003)/
Τα νέας της πολύπριζα, έχουν σχετικά προστατευμένα MOVs:
Επίσης, ακόμη και τα rail mounted OVRs, μπαίνουν βάσει ιεραρχίας, από τα πιο χοντροκομμένα και αναίσθητα (που μπορούν όμως να γειώσουν μεγαλύτερες σε ισχύ υπερτάσεις), μέχρι τα πιο ντελικάτα...
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/...37C1256EF5003024FB/$File/FRSOX_0201_04-GB.pdf