Το προβλημα ειναι συνθετο. Το ρευμα πολεως εχει πολλες ανωμαλιες που απαιτουν διαφορετικο τροπο αντιμετωπισης η καθεμια.Σπύρος Μπλάτσιος said:Έχει κανένας σας ποτέ συνδέσει τον παλμογράφο του στο δίκτυο της ΔΕΗ ???
Οι μετρησεις αυτες μπορει να ειναι ψευτικες. Εξαρταται απο το εαν ο παλμογραφος ειχε Balanced ή Unbalanced Εισοδο, ( δηλαδη εαν ηταν γειωμενο ή οχι το κροκοδειλακι του Prob στο σωμα του παλμογραφου), επισης εαν ο τελευταιος ηταν γειωμενος μεσω της μπριζας, και τελος εαν η μπριζα εφερε πραγματικα γειωση.
παλιότερα που το είχα κάνει στην Θεσσαλονίκη, για να ρυθμίσω ένα μηχανισμό στο Πανεπιστήμιο, είχα πάθει πλάκα...
Η τάση ήταν στις ώρες αιχμής γύρω στα 205V και από αρμονικές άλλο τίποτα!!!
Το κυριώτερο πρόβλημα ήταν όμως ότι η συχνότητα δεν ήταν σταθερά στα 50Hz αλλά έπαιζε...
Από τότε δεν ξανασχολήθηκα με το θέμα... Σκόνταψα όμως σε κάτι sites στο internet που αναφέρουν παρόμοια προβλήματα στην γειτονική Ιταλία...
με το πράσινο το ρεύμα του δικτύου, ενώ με το κόκκινο το πως θα έπρεπε να είναι...
Οι αρμονικές του ρεύματος σε διαφορετικές μέρες και ώρες...
http://www.acoustica.org.uk/downloads/mains.mov?208,227
ένα video με τις μεταβολές...
Κάτι μου λέει ότι η κατάσταση εδώ θα είναι ακόμα χειρότερη....
Έχετε σκεφτεί ποτέ πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ρεύματος χωρίς να ξοδέψουμε μια περιουσία???
Επισης το θεμα χωραει Ταξικη προσεγγιση. Πχ που μενεις ? Στο Περαμα / Ελευσινα ή στο Ψυχικο / Φιλοθεη. Απο την αλλη τι ναπουν καποιοι καυμενοι οι Νησιωτες που οταν καποια στιγμη συμβει να εχουν 220V - 50 Hz ανοιγουν σαμπανιες.
Τελος υπαρχουν σημερα μερει στον Τριτο κοσμο που καποιοι τολμηροι σκαρφαλωνουν στις κολωνες με τους μετασχηματιστες με ενα τρυπανι και μπουκαλια, κλεβουν το λαδι ψυξης, το πουλανε για λιπαντικο κινητηρων και καποιοι εχουν μαγειρεψει με αυτο και πεθαναν χορτατοι. Και ΔΕΝ με λενε Βαρωνο Μυνχαουζεν.
Ο ενας καλος τροπος καταμετρησης των διακυμανσεων τασεως και συχνοτητας του δικτυου ειναι με ειδικη συσκευη μετρησης και Καταγραφης Συμβαντων οπου καταγραφονται μεγιστα και ελαχιστα σε δεδομενο βαθος χρονου. Και αυτο δεν ειναι παρα ενας εν μερει ελεγχος, γιατι δεν πασχουμε μονο απο αυτο. Για να ευλογησω λιγο τα γενεια μου μπορεις να δεις μια περιληψη της καταστασης και τροπους αντιμετωπισης εδω: http://www.Audiocraftworks.gr/gr/pages/arthra/erotapant/ACline.htm
Τα ιδια προβληματα υπαρχουν σε ολο τον κοσμο και η ΔΕΗ δεν νομιζω οτι διαφοροποιειται σε κατι.
Απ την αλλη οι μεταβολες του Συνημιτονου λογω βαριων μοτερ στην γραμμη μας (παντως οχι τοσο απο ενα σεσουαρ που λεει ο Λαζαρου παρακατω) εκτος απο καπελο στην χρεωση της Κιλοβαττωρας (KW = KVA x cos φ συνεπως ΚWh = KVA x cos φ x Hours) δεν δημιουργει σπουδαια προβληματα σε ενα ΚΑΛΟ HiFi. Δεν γνωριζω τροπο για την διορθωση του συνημιτονου καθως αυτο αλλαζει συνεχεια τιμες.
Ο πυκνωτης που αναφερεται αλλου κατα του συνημιτονου ειναι ημιμετρο και αφορα μια σταθερη μεση αποκλιση του συνημιτονου. Τι γινεται για παραδειγμα οταν ο τορναδορος της περιοχης μας σχολασει ?
Το σεσουαρ ομως ειναι υπευθυνο για τους σπινθηρες που παραγονται απο τις ψυκτρες των μοτερ.
Οσον αφορα την αποδοση των δυναμικων και τα UPS, On line και μη, ισχυει οτι μπορουν να περιορισουν
την Αποδοση της ατακας, αλλα παλι αφενος ο καλος ο μαστορας εχει μεριμνησει για κατι τετοιο, αφετερου η αποδοση των Trancients εξαρταται και απο καμποσους αλλους παραγοντες, τα UPS μας φταινε τωρα ?
Απο εμπειρια παντως, οταν κανεις αγοραζει UPS πρεπει πρωτον να περνει τουλαχιστον διπλασιας ισχυος
απο την απαιτουμενη, δευτερον οι μπατταριες του κατα το δυνατον να ειναι τυπου Σταρτερ (Εκκινησης).
Δηλαδη εαν ηταν μπουκαλι με νερο να εχει μεγαλο στομιο, ωστε οταν χρειαστει να το τουμπαρεις να αδειασει σε ελαχιστο χρονο. Αυτο στις Συστοιχιες Συσσωρευτων ( Batteries of Accumulators) λεγεται ρευμα βραχυκυκλωσεως και οταν μια μπατταρια εχει αξιοσημειωτο τετοιο ρευμα το διαλαλει σαν την κοτα που μολις εκανε το αυγο. Προσοχη δεν μιλαω για την Χωρητικοτητα σε ΑΗ, καθως αυτη αντιπροσωπευει τον ογκο του μπουκαλιου, και οχι τον ρυθμο αδειασματος.
Τελος εγω εχω στο Shack μου ενα ωραιο Μονιτορ-πραμα και παρακολουθω τις διαφορες παραμετρους του Δικτυου πολεως. Δεν ειναι φτηνο αλλα ουτε και αβασταχτα ακριβο γι αυτο φερνω και πουλαω τετοια.
Δες εδω : http://www.AudioCraftworks.gr/gr/pages/news/offers/EnergyMonitor.htm