Το καθαρό ύψος πάνω από τη γυψοσανίδα είναι 18cm.
Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρει πολλές διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις. Κάποιοι επαγγελματίες μου είπαν να βάλω μόνο 5-10cm ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα 40-50kg/m^3 και από πάνω να μείνει αέρας.
Οι απόψεις εδώ μέσα φαίνονται να είναι υπέρ σάντουιτς υλικών διαφοροποιημένης πυκνότητας, σε μεγαλύτερο ποσοστό πλήρωσης.
Για να μην χαθείς στην μετάφραση, δεν έχω βρει δεδομένα για την συμπεριφορά ακανονιστης διάτρητης γυψοσανίδας αλλά ούτε και για κατασκευές τύπου σάντουιτς.

Υπάρχουν όμως δεδομένα για ξύλινες επιφάνειες με διαφορετικές οπές ή σχισμές.
Τσέκαρε τα παρακάτω.


 


MaxHeadroom

Moderator
Moderator
Μηνύματα
8.851
Reaction score
12.041
Δεν έχω καταλήξει στο τι θα βάλω μέσα στο θάλαμο αντήχησης, αλλά προσανατολίζομαι προς πετροβάμβακα 100mm / 30kg/m3 με άλλα 80mm αέρα από πάνω. Έτρεξα το μοντέλο στον υπολογιστή που ανέβασε ο Symos παραπάνω.
Η συμμετρική 8/18 R (ποσοστό διάτρησης 15,51%) δίνει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

1763881203895.png


Μοντελοποίηση για την ακανόνιστη 8/15/20 R δεν υποστηρίζεται, οπότε προσπάθησα να προσομοιώσω τουλάχιστον το ποσοστό διάτρησης 9,91%, ορίζοντας αρχικά τη διάμετρο οπής στο μέσο όρο (14,33mm) και στη συνέχεια την απόσταση μεταξύ οπών σε αυτή (41,35mm) που δίνει το επιθυμητό ποσοστό. Το αποτέλεσμα είναι το ακόλουθο:

1763881390248.png


Τι συμπέρασμα βγάζετε από τα δύο διαγράμματα και τις προβλεπόμενες συχνότητες αντήχησης/συντελεστές απόσβεσης;
 

Μηνύματα
7.962
Reaction score
5.910
Για τρέξε το με 150 κιλών πετροβαμβακα 5 πόντων κενός αέρος και ξανά τον ίδιο πετροβαμβακα
 

Μηνύματα
5.466
Reaction score
6.633
1763902078966.png
1763902168465.png
1763902251581.png

oι πρωτες δυο ειναι με 2 σαμπ ενα μπρος και το δευτερο στη mlp )η δευτερη invert phase
H τριτη με τρια σαμπ (τα δυο ως εχουν ) .
Η τοποθετηση πλησιον της mlp εχει ευεργετικοτατα αποτελεσματα στο feedback στις ιδιες εντασεις!
 

Μηνύματα
5.466
Reaction score
6.633
Δεν έχω καταλήξει στο τι θα βάλω μέσα στο θάλαμο αντήχησης, αλλά προσανατολίζομαι προς πετροβάμβακα 100mm / 30kg/m3 με άλλα 80mm αέρα από πάνω. Έτρεξα το μοντέλο στον υπολογιστή που ανέβασε ο Symos παραπάνω.
Η συμμετρική 8/18 R (ποσοστό διάτρησης 15,51%) δίνει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

View attachment 383167

Μοντελοποίηση για την ακανόνιστη 8/15/20 R δεν υποστηρίζεται, οπότε προσπάθησα να προσομοιώσω τουλάχιστον το ποσοστό διάτρησης 9,91%, ορίζοντας αρχικά τη διάμετρο οπής στο μέσο όρο (14,33mm) και στη συνέχεια την απόσταση μεταξύ οπών σε αυτή (41,35mm) που δίνει το επιθυμητό ποσοστό. Το αποτέλεσμα είναι το ακόλουθο:

View attachment 383169

Τι συμπέρασμα βγάζετε από τα δύο διαγράμματα και τις προβλεπόμενες συχνότητες αντήχησης/συντελεστές απόσβεσης;
ΟΙ οικιακοι χωροι εχουν ηδη αυξημενες ικανοτητες απορροφησης στις μεσουψηλες συχνοτητες και για να υπαρξει ισορροπια (δηλαδη να μην συνεχιζεις να στοχευεις στις ιδιες και οι χαμηλες να κοβουν βολτες) πρεπει να στοχευεις στις κατα το δυνατον χαμηλοτερες .
Επειδη οι χωροι που εχουμε ειναι περιορισμενοι, η καλυτερη επιλογη ειναι παντα πολλαπλα σαμπ, μετα συντονισμενες και τελος πορωδη διοτι αυτα θελουν ποσοτητα και χωρο για να εχουν ικανοποιητικο αποτελεσμα.
Ωραια τα καλκιουλειτορ αλλα δεν λαμβανουν πολλους παραγοντες και γιαυτο μπορει να ξεφυγουν και αρκετα .
Π.χ. γωνια προσκρουσης ( εαν το ζητουμενο ειναι οι χαμηλες αυτο λιγοτερο μας απασχολει στα πορωδη)
Το πως επιδρα το βαρος πανω των 50 κιλων οταν ειναι ξαπλωτο η ορθιο το φυλλο πισω απο μια διατρητη.
Σε καθετες επιφανειες καλυτερα τα ποιο ελαφρυα να μπαινουν απο την πλευρα του τοιχου και τα βαρυτερα προς τη γυψοσανιδα διοτθι ετσι λειτουργουν ως ελατηριο , στην οροφη το ιδιο μονο που τωρα αθροιζεται το ηδη βαρος (λογω βαρυτητας του φυλλου)
Στα δεκα εκατοστα παχους καλυτερα συνδιασμοι πυκνοτητων 50-30/18 , 80-30/18 , να σου πω την αληθεια δεν ξερω ποιο απαραιτητα ειναι καλυτερο αλλα θα μπορουσες και συνδιαστικα .
Δε θα προτεινα ποιο μεγαλου βαρους διοτι αυτα δουλευουν ως μαζα και θελουν συντονισμο, που για τετοιες δουλειες υπαρχουν καλυτερα και λεπτοτερα υλικα,
 

costas EAR

Δόκτωρ ΔιαXύσιος
Editor
Μηνύματα
59.667
Reaction score
146.031
Τι συμπέρασμα βγάζετε από τα δύο διαγράμματα και τις προβλεπόμενες συχνότητες αντήχησης/συντελεστές απόσβεσης;
Δεν υπάρχει μια απάντηση.

Για να το πω αλλιώς: η ερώτηση είναι λάθος. 😄😂😁

Το ζητούμενο είναι η ισορροπημένη στο φάσμα έμμεση ενέργεια, και η ελάττωση της σημαντικής ποσότητας της άμεσης (όχι όλης).

Στο ταβάνι, η ενέργεια που φτάνει είναι ελαττωμένη στις ανώτερες συχνότητες (βάλε μια σκάλα και πάνε το κεφάλι σου κοντά στο ταβάνι να δεις τι ακούς).
Η δουλειά που πρέπει να κάνει το ταβάνι, είναι διπλή:

1. να σκοτώσει το flutter echo, το οποίο οφείλεται σε αλλεπάλληλες αντανακλάσεις μεταξύ πατώματος και ταβανιού στις υψηλές συχνότητες. Και μόνον βάζοντας μια διάτρητη γυψοσανίδα (που δεν επιτρέπει ισχυρή ανάκλαση στις υψηλές συχνότητες) είσαι οκ.

2. Να μειώσει το στάσιμο λόγω διάστασης ύψους του χώρου ακρόασης. Η ίδια η μάζα της γυψοσανίδας θα κάνει την μεγαλύτερη δουλειά, μέσω συνήχησης, δηλαδή μέσω ταλάντωσης της γυψοσανίδας, οπότε η ηχητική ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική. Η ταλάντωση της γυψοσανίδας θα είναι σταθερά συντονισμένη σε κάποιο συχνοτικό εύρος, αναλόγως εμβαδού και διαστάσεων της ελεύθερης επιφάνειας προς ταλάντωση. Ως εκ τούτου, η ανόμοια στήριξη της γυψοσανίδας στο ταβάνι με διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των σημείων στήριξης, μοιράζει σε περισσότερες συχνοτικές περιοχές τα σημεία συντονισμού της.
Η ποσότητα του ηχοαπορροφητικού υλικού πίσω από τη γυψοσανίδα του ταβανιού έχει ως κύριο στόχο την απορρόφηση του ιδιοσυντονισμού της ίδιας της γυψοσανίδας, και δευτερευόντως την απορρόφηση συχνοτήτων που περνάνε την γυψοσανίδα.

Η απορρόφηση αυτή, γίνεται κυρίως με μηχανικό τρόπο, κι όχι μέσω απορρόφησης. Θα καταλάβεις παρακάτω.

Πάμε τώρα στους τοίχους.

Στους τοίχους ισχύουν μεν όσα ήδη αναφέρθηκαν για το ταβάνι, αλλά εδώ έχουμε άλλα δεδομένα. Οι τοίχοι δέχονται άμεση ενέργεια από τα ηχεία, και το ζητούμενο είναι μεν να μειώσουν την ισχύ της άμεσης ανάκλασης (όχι να την εξαφανίσουν) αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει ισορροπημένη στο φάσμα ανάκλαση από το τοιχωματικό όριο στο οποίο έχεις βάλει γυψοσανίδα.

Η ενέργεια δηλαδή της έμμεσης που θα βγαίνει από την γυψοσανίδα, στοχεύουμε να είναι ισορροπημένη στο φάσμα.

Η ενέργεια αυτή αποτελείται από το άθροισμα 3 επιμέρους ενεργειακών στοιχείων:

1. Από την ανάκλαση της επιφάνειας της γυψοσανίδας

2. Από την ανακλώμενη ενέργεια στο τοιχωματικό όριο πίσω από τη γυψοσανίδα

3. Από την ενέργεια της συνήχησης της γυψοσανίδας

Η επιλογή του υλικού της απορρόφησης πίσω από τη γυψοσανίδα θεωρητικά στοχεύει στο 2, αλλά πρακτικά στο 3. Για το 2: Χαμηλομεσαίες συχνότητες περνάνε τη γυψοσανίδα, φτάνουν στον τοίχο, ανακλώνται, ξαναπερνανε τη γυψοσανίδα, και έρχονται σε σένα.

Όλη αυτή η διαδρομή, έτσι κι αλλιώς εμπεριέχει μείωση της ενέργειας αυτής. Ακόμα και η ανάκλαση στο τοιχωματικό όριο, οδηγεί σε μείωση της ενέργειας, όπως και η διαδρομή μέσα από τα υλικά.

Δεν θέλουμε αυτή η ενέργεια να εξαφανιστεί, θέλουμε να υπάρχει στο χώρο, να παραμείνει, αλλά σε ισορροπία με την ενέργεια στο υπόλοιπο φάσμα.

Στο τέλος, η κυριότερη δουλειά που θα κάνει το υλικό απορρόφησης πίσω από τη γυψοσανίδα, πάλι είναι να αποσβέσει τον ιδιοσυντονισμό της γυψοσανίδας, το 3, την συνήχηση αυτής. Ποια είναι η συχνοτική περιοχή αυτής της συνήχησης; Την ακούς όταν χτυπάς τη γυψοσανίδα! Χαχαχαχαχαχχαχαχα

Ο κυριότερος τρόπος μείωσης αυτής της ενέργειας, δεν είναι με απορρόφηση από το υλικό, αλλά με μηχανική μείωση της ταλάντωσης της γυψοσανίδας, οπότε η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα.

Αυτό γίνεται με την ελαστικότητα του υλικού απορρόφησης, το οποίο ακουμπάει πάνω στη γυψοσανίδα, και μηχανικά αποσβένει την ταλάντωσή της.

Έτσι, τελικά, η ηχητική ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική και στο τέλος σε θερμική.

Και αυτή είναι η κυριότερη δουλειά του υλικού απορρόφησης, δηλαδή να δρα ως ένα ελατήριο απόσβεσης των ταλαντώσεων αυτής.
 