Καλημέρα,για μια απόσταση από τον ηλεκτρολογικό πίνακα 350μέτρα και ισχύ 3000w,λέω να χρησιμοποιήσω καλώδιο 3χ4mm είμαστε κομπλέ?
 



Μηνύματα
1.295
Reaction score
448
350 μετρα;; θα βαζα σιγουρα 3x6 μονοκλωνο (ΝΥΥ) … και αν το σηκωνε η τσεπη μου θα πηγαινα σε 3x10..
 



Μηνύματα
430
Reaction score
431
Υπάρχει τύπος υπολογισμού ανάλογα με το φορτίο . θέλεις ότι σου είπε ο ημίθεος παραπάνω 3χ25 και γειώσεις αρχή και τέλος σίγουρα σωστές, αν το φορτίο είναι επαγωγικό τότε πρέπει να γνωρίζεις το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης διαφορετικά θα έχεις μεγάλη βύθιση τάσης στην έναρξη.
Συμπλήρωσε εδώ μόνος σου
http://www.seisamou.gr/ypologismos-diatomis-agogoy.html
Υπάρχουν και καλύτεροι αναλυτικότεροι τύποι υπολογισμού αλλά και αυτός σωστός είναι.
 

lam

Μηνύματα
26
Reaction score
2
Καλημέρα,δεν πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση αλλά για υπαίθρια ηχητική κάλυψη.Τα φορτία θα είναι 1500w φωτισμος και 1500w ηχητικά.
 

Μηνύματα
3.548
Reaction score
11.740
Καλημέρα,δεν πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση αλλά για υπαίθρια ηχητική κάλυψη.Τα φορτία θα είναι 1500w φωτισμος και 1500w ηχητικά.
Το θέμα σου είναι η πτώση τάσης λόγω απόστασης και οι ανοχές (ευαισθησίας) καλής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων.
Αν τα μηχανήματα πάρουν λιγότερη τάση από αυτήν που θέλουν , μπορεί να μη λειτουργήσουν (στην καλύτερη περίπτωση) ή να κάψουν καμιά πλακέτα.


Μήπως μια αξιόπιστη γεννήτρια 5kw ( με σωστό AVR) να είναι η λύση ;
 

Μηνύματα
949
Reaction score
3.001
Καλημέρα,για μια απόσταση από τον ηλεκτρολογικό πίνακα 350μέτρα και ισχύ 3000w,λέω να χρησιμοποιήσω καλώδιο 3χ4mm είμαστε κομπλέ?
Από τριφασικό (πίνακα) : 5x6mm² (3ph+N+G) με πτώση 2.61%