Ειναι γνωστό ότι ο χειρότερος εχθρος της λάμπας του προβολέα μας είναι το "ανοιξε κλείσε" πχ από διακοπές της ΔΕΗ.
Θεωρείτε σωστή την τροφοδοσία με UPS?
Σαν τεχνολογία η "Line interactive" ειναι αρκετή;
Τα on-line ανεβαίνουν αρκετά σε τιμή και δεν ξέρω αν για την συγκεκριμένη χρήση έχει νόημα.
Ψαχνοντας στο manual του 4805 δεν βρήκα την κατανάλωσή του, ισως την γράφει κάπου πάνω του, αν πάντως τυχαίνει να την ξέρει κάποιος ας πει.
Οι παραπάνω σκέψεις προέρχονται από ενα πρόβλημα που αντιμετώπησα πριν μερικές μέρες και ειναι σχετικό.
Λόγω μεγάλης απόστασης του προβολέα από πρίζα ΔΕΗ έφτιαξα ένα καλώδιο (3x2,5) 5m και συνδέοντας τον προβολέα.... έπεφτε το ρελέ (δεν τον άνοιξα, απλά έβαλα το καλώδιο πάνω του). Υπέθεσα ότι φταίει το καλώδιο αλλά δεν έχει πρόβλημα.
Σε άλλη πρίζα και με άλλο καλώδιο έπαθα το ίδιο όταν έκλεισα τον διακόπτη του πολύπριζου που ήταν συνδεμένος ο προβολέας και ενώ ήταν κλειστός (power off)
καμιά ιδέα;; ειναι δυνατον να προκαλεί ο προβολέας βραχυκύκλωμα;;
Θεωρείτε σωστή την τροφοδοσία με UPS?
Σαν τεχνολογία η "Line interactive" ειναι αρκετή;
Τα on-line ανεβαίνουν αρκετά σε τιμή και δεν ξέρω αν για την συγκεκριμένη χρήση έχει νόημα.
Ψαχνοντας στο manual του 4805 δεν βρήκα την κατανάλωσή του, ισως την γράφει κάπου πάνω του, αν πάντως τυχαίνει να την ξέρει κάποιος ας πει.
Οι παραπάνω σκέψεις προέρχονται από ενα πρόβλημα που αντιμετώπησα πριν μερικές μέρες και ειναι σχετικό.
Λόγω μεγάλης απόστασης του προβολέα από πρίζα ΔΕΗ έφτιαξα ένα καλώδιο (3x2,5) 5m και συνδέοντας τον προβολέα.... έπεφτε το ρελέ (δεν τον άνοιξα, απλά έβαλα το καλώδιο πάνω του). Υπέθεσα ότι φταίει το καλώδιο αλλά δεν έχει πρόβλημα.
Σε άλλη πρίζα και με άλλο καλώδιο έπαθα το ίδιο όταν έκλεισα τον διακόπτη του πολύπριζου που ήταν συνδεμένος ο προβολέας και ενώ ήταν κλειστός (power off)
καμιά ιδέα;; ειναι δυνατον να προκαλεί ο προβολέας βραχυκύκλωμα;;