Off Topic

abcd

Πρώην Διοικητής ο τροπαιοφόρος
Super Moderator
Μηνύματα
77.386
Reaction score
93.959
Μαλακ13ς γράφει το λινκ σου.

Δε ξέρει πόσους κύκλους έχει αυτός που δούλευε εκεί και ξέρει η mixanitouxronou.gr; :biggrin:
 













Μηνύματα
12.213
Reaction score
14.513
Ετσι κάνει η ξερή σου η κεφάλα?
Αηντε να παίξεις παραπέρα με τα άλλα παιδάκια .
Εδω είναι για μεγάλους.
'Εχει και το ώριμο του όταν θέλει ή όχι ? (εγώ ρίχνω λάδι στη φωτιά τώρα χά χά). Θα του δημιουργήσεις τραύμα του παιδιού.
 

TGD

Μηνύματα
6.983
Reaction score
7.068
Αλλά μονάδες βάσης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών δεν θα έχουμε. Επομένως γιατί να χρεώνεται το αέριο φτηνότερα τη νύχτα αφού η μονάδα μπορεί σχετικά εύκολα να κλείσει όταν δεν χρεάζεται, σε αντίθεση με τον άνθρακα που θέλει μισή μέρα να πάρει εμπρός το εργοστάσιο;
 

Μηνύματα
14.868
Reaction score
20.412
Αλλά μονάδες βάσης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών δεν θα έχουμε. Επομένως γιατί να χρεώνεται το αέριο φτηνότερα τη νύχτα αφού η μονάδα μπορεί σχετικά εύκολα να κλείσει όταν δεν χρεάζεται, σε αντίθεση με τον άνθρακα που θέλει μισή μέρα να πάρει εμπρός το εργοστάσιο;
Πώς προέκυψε αυτό το συμπέρασμα;
Από πού και ως που μπορείς απλά να σβήσεις ένα εργοστάσιο παραγωγής που δουλεύει με ατμοστροβιλους; Να ήταν ΜΕΚ όπως τα μικρά των νησιών ναι σε λίγες ώρες από σβηστός τελείως ανάβεις , από κατάσταση αναμονής σε λιγότερο από ώρα σε πλήρη ισχύ , αλλά ατμοστροβιλο σε λίγες ώρες δεν λειτουργείς ούτε σβήνεις


Για να καταλάβω (στο θέμα που προέκυψε), συγκρίνουμε ποιοτικό έλεγχο ιαπωνικού εργοστασίου - όπου και αν είναι αυτό - με οτιδήποτε άλλο;
 

Μηνύματα
27.076
Reaction score
25.009
Aυτό που λες για τους ατμοστρόβιλους προφανώς και ισχύει.
Γράψε κάτι περισσότερο , όσον αφορά την λειτουργίας τους , και την λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων όποτε μπορέσεις , ή δώσε κανά λινκ.
 

TGD

Μηνύματα
6.983
Reaction score
7.068

In general, technologies relying on heat transfer for power generation such as coal power plants and combined cycles are generally more affected by the shutdown time before the start than other technologies. The longer the shutdown prior to start, the lower the metal temperatures and the longer the start-up time. Start-up times of Aero-GT and heavy duty gas turbines in simple cycle are largely unaffected by the shutdown time as no heat transfer is required for operation.


TechnologyMinimum load (% full load)Ramping rate (% full load/min)Hot start-up time (h)
Hydro reservoir5150,1
Simple cycle gas turbine15200,16
Geothermal1551,5
Gas turbine combined cycle2082
Concentrated solar power2562,5
Steam plants (gas, oil)3073
Coal power3063
Bioenergy5083
Lignite5046
Nuclear50224
 


Μηνύματα
14.868
Reaction score
20.412
Aυτό που λες για τους ατμοστρόβιλους προφανώς και ισχύει.
Γράψε κάτι περισσότερο , όσον αφορά την λειτουργίας τους , και την λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων όποτε μπορέσεις , ή δώσε κανά λινκ.
Τα υψηλής απόδοσης εργοστάσια κάνουν χρήση συνδυασμένου κύκλου με παραγωγή ενέργεια σε γεννήτριες κινουμενες από ατμοστροβιλους .
Οι υψηλής απόδοσης ατμοστροβιλο απαιτούν παραγωγής ατμούς σε υπερκρισιμη κατάσταση (πολύ υψηλή πίεση και θερμοκρασία) και αυτή η ατμοπαραγωγη δεν γίνεται σε λίγα λεπτά , ούτε καν σε λίγες ώρες , τουλάχιστον όχι αν θες να χρησιμοποιήσεις την εγκατάσταση για χρόνια .
Το ποιο θα είναι το καύσιμο που θα ζεστάνει τον ατμό στον λέβητα δεν αλλάζει αυτήν την διαδικασία . Η μόνη διαφορά είναι ότι το αέριο είναι έτοιμο για καύση , δηλαδή πατάς το κουμπί , ανάβεις τον λέβητα και ξεκινάς το πλάνο.
Ο λιγνίτης θέλει μια μεγαλύτερη προετοιμασία για να γίνει καύσιμος στον λέβητα που θέλει λίγη ώρα παραπάνω.
Η έννοια της νυχτερινής χρέωσης έχει να κάνει με την περίσσεια ισχύος το βράδυ. Το ότι δε θα έχει νόημα δεν έχει να κάνει με τη χρήση αερίου , αλλά με τον εμπλουτισμό του μείγματος ενέργειας με φωτοβολταϊκά που δεν δουλεύουν βράδυ.
Μην βγαίνετε off topic!
Άσε μας ρε ζιζικο και εσύ , πότε έμεινε εντός θέματος θέμα αυτοκινήτου με τον κωσταυτια;
 


Staff online

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Threads
171.310
Μηνύματα
2.858.119
Members
37.892
Νεότερο μέλος
Nardo
Top