Ρεύμα από τον πίνακα

Μηνύματα
37
Reaction score
20
Αγαπητοί, γεια σας!

Μόλις μετακόμισα στο νέο σπίτι και θέλω να δω τι θα ήταν Καλο να κάνω από άποψη ρεύματος για το σύστημα.

Δεν γνωρίζω πολλα περί του θέματος, και θα ήθελα τις γνώσεις σας.

Σκεφτόμουν αλλαγή ασφαλείας, με ασφαλειοθηκη φυσικά, και αλλαγή καλωδίου που θα μεταφέρει το ρεύμα στην πρόζα από την οποία θα παίρνει ρεύμα το σύστημα.

Εχω ένα πολυπριζο της dynavox το οποίο λέω να το αλλάξω αφού φτιάξω όλο το προηγούμενο κομμάτι (μέχρι τον πίνακα δλδ).

Τι θα προτείνατε σε ασφάλεια και καλώδιο;

Μάρκες, χαρακτηριστικά;

Μάλλον είναι σημαντικό να αναφέρω πως η απόσταση από τον πίνακα είναι αρκετά μεγάλη, περίπου στα 11-12

Θεωρείται ότι χρειάζεται κάτι άλλο;

Αν έχει σημασία, το σύστημα είναι:

- Λαμπατος ενισχυτης
- Πικαπ
Και φυσικά όλα τα υπολοιπα οπως cd, dac, klp.

Τα ηχεια, αν επίσης παίζει ρόλο, είναι της αμερικανικής ωμέγα.

Εχει ένα προσανατολισμό το σύστημα προς τον αναλογικό ηχο.

Γενικά όπως οι περισσότεροι φαντάζομαι, θα ήθελα το καλύτερο value for money, μιας και δεν εχω χιλιάδες ευρώ να διαθέσω για αυτα.

Ένα μέγιστο budget νομίζω ότι θα ήταν στα 400-500€, εκτός αν μπορώ να πάρω κάτι 10 φορές καλύτερο με μια σχετικά μικρή διαφορα

Περιμενω τις προτάσεις σας

Ευχαριστώ!
 


Mr Spock

demokratischer - sektor
Μηνύματα
18.410
Reaction score
50.370
- έχω τραβήξει καλώδιο από τον πίνακα για το στερεοφονικό , απλό χονδρό , δεν θυμάμαι να είδα διαφορές , ούτε περίμενα κάτι τέτοιο . . . ψυχαναγκαστικά προφανώς . . . δεν με αποσχολεί όμως έκτοτε το όλο θέμα

- καλώς ήλθες


🍷
 

billpeppas

A/V "Επαγγελματίας"
Μηνύματα
2.451
Reaction score
5.550
Νόημα αυτό θα είχε αν έχεις βαρβάτο setup με υψηλές απαιτήσεις σε ρεύμα ( π.χ. 2 τέρατα monoblock τελικούς ενισχυτές, δύσκολα ηχεία, και πολλά δυνατά subwoofer π.χ. ).
Δεν θα άλλαζε ο ήχος.
Απλά θα έβαζες απευθείας γραμμή από τον πίνακα με 2αρι καλώδιο και ασφάλεια τύπου Κ για να μην πέφτει στο άνοιγμα των ενισχυτών.

Αν θες σώνει και καλά να το κάνεις, ένα καλής ποιότητας 1.5αρι καλώδιο ρεύματος, μια ασφάλεια ABB/Schneider τύπου K 16Α και μια καλή πρίζα στον τοίχο, ένα καλό πολύπριζο ασφαλείας (π.χ. Oehlbach, Supra) και καθάρισες.
 

stathis

Ultra Home Theater
Μηνύματα
21.631
Reaction score
36.414
 

Μηνύματα
14.869
Reaction score
20.413
κρατήστε αυτό γιατι τα υπόλοιπα άπτωνται των γούστων

 

Μηνύματα
940
Reaction score
264
Αγαπητοί, γεια σας!

Μόλις μετακόμισα στο νέο σπίτι και θέλω να δω τι θα ήταν Καλο να κάνω από άποψη ρεύματος για το σύστημα.

Δεν γνωρίζω πολλα περί του θέματος, και θα ήθελα τις γνώσεις σας.

Σκεφτόμουν αλλαγή ασφαλείας, με ασφαλειοθηκη φυσικά, και αλλαγή καλωδίου που θα μεταφέρει το ρεύμα στην πρόζα από την οποία θα παίρνει ρεύμα το σύστημα.

Εχω ένα πολυπριζο της dynavox το οποίο λέω να το αλλάξω αφού φτιάξω όλο το προηγούμενο κομμάτι (μέχρι τον πίνακα δλδ).

Τι θα προτείνατε σε ασφάλεια και καλώδιο;

Μάρκες, χαρακτηριστικά;

Μάλλον είναι σημαντικό να αναφέρω πως η απόσταση από τον πίνακα είναι αρκετά μεγάλη, περίπου στα 11-12

Θεωρείται ότι χρειάζεται κάτι άλλο;

Αν έχει σημασία, το σύστημα είναι:

- Λαμπατος ενισχυτης
- Πικαπ
Και φυσικά όλα τα υπολοιπα οπως cd, dac, klp.

Τα ηχεια, αν επίσης παίζει ρόλο, είναι της αμερικανικής ωμέγα.

Εχει ένα προσανατολισμό το σύστημα προς τον αναλογικό ηχο.

Γενικά όπως οι περισσότεροι φαντάζομαι, θα ήθελα το καλύτερο value for money, μιας και δεν εχω χιλιάδες ευρώ να διαθέσω για αυτα.

Ένα μέγιστο budget νομίζω ότι θα ήταν στα 400-500€, εκτός αν μπορώ να πάρω κάτι 10 φορές καλύτερο με μια σχετικά μικρή διαφορα

Περιμενω τις προτάσεις σας

Ευχαριστώ!
Πρωτα πηγαινε παρε ενα καλωδιο απο Δημουλα τυπου olflex 1.5 η 2.5 αρι με τα μετρα που θες,φθηνο ειναι παρε λιγο παραπανω.Αν ειναι εξωτερικη η γραμμη θα χρειαστεις καλωδιο με θωρακιση,οπως αυτο που σου προτεινα.Αν ειναι να το περασεις εσωτερικα παρε μονοκλωνο 2.5 και εισαι οκ.Μετα φερε τον ηλεκτρολογο να δει ποσο χοντρο καλωδιο φευγει απο τον γενικο και παει στη γεφυρα που ειναι οι ασφαλειες.Οποτε να σου βαλει μια ασφαλεια αυτη που θα αποφασισεις εσυ, 16Α και ιδιας διατομης καλωδιο με αυτο που πηγαινει στη γεφυρα,αν ειναι εξαρι η δεκαρι αναλογα τι εχει πανω.Ετσι θα ειναι εντελως καθαρη η γραμμη σου,καλωδιο ηλεκτρολογικο πινακα απο γενικο κατευθειαν στην ασφαλεια,δηλαδη εκτος γεφυρας.Απο την ασφαλεια και μετα το καλωδιο που εχεις αγορασει,και κοιτα επειδη εχουν κατευθυνση τα καλωδια στη τοποθετηση τους και επιδρα στον ηχο,αυτο τα γραμματα στο pvc να διαβαζεις απο τον πινακα προς την πριζα.Επισης αν το καλωδιο του πολυπριζου ειναι κατι φθηνο η το απλο ηλεκτρολογικο καλυτερα να παρακαμψεις την πριζα και να το στειλεις το καλωδιο απο τον πινακα κατευθειαν πανω στο πολυπριζο με ενα θηλυκο φις IEC.
Φυσικα θα δεις μεγαλη διαφορα στον ηχο και αξιζει τον κοπο!
 
Last edited:

Μηνύματα
14.869
Reaction score
20.413
αυτό που προτείνεις είναι μνημείο ανευθυνότητας
ξεχνόντας κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες , παρακάμπτει τον ρελέ διαφυγής.
ο ηλεκτρολόγος που θα δεχτεί να το κάνει θέλει κατ ελάχιστο ανάκληση άδειας
 

Μηνύματα
427
Reaction score
425
Υπάρχουν χιλιάδες μέτρα καλωδίου της ΔΕΗ από τον σταθμό παραγωγής μέχρι το σπίτι σου συν μερικές εκατοντάδες από τον μετασχηματιστή της γειτονιάς και πιστεύεις οτι αν αλλάξεις τα τελευταία 15 μέτρα θα αλλάξει κάτι?
Όλα τα υψισυχνα απο παλμοτροφοδοτικά, μοτέρ, πλυντήρια κτλ θα φοβηθούν τα τελευταία μέτρα του ακριβού καλωδίου;
Όταν η τοπική κεραία τηλεφωνίας η ο γειτονικός ραδιοερασιτέχνης πατάει press με 500+ watt ανάβουν και οι λάμπες των στύλων της ΔΕΗ από την ασυντόνιστη κεραία.
Ο κατάλογος είναι μακρύς και εξαρτάται από την γειτονιά που μένεις.
Αυτό που σίγουρα αξίζει ειναι να επενδύσεις σε καλούς ρευματολήπτες και πρίζες που σφίγγουν σωστά μεταφέρουν το ρεύμα χωρίς απώλειες και επιπλέον έχουν κάποια επικάλυψη στο μεταλλο που δεν οξειδώνεται απο την σχετική υγρασία του σπιτιού. Τα άλλα είναι πεταμένα λεφτά
 

costas EAR

Δόκτωρ ΔιαXύσιος
Editor
Μηνύματα
51.105
Reaction score
124.664
Αν έχει σημασία, το σύστημα είναι:

- Λαμπατος ενισχυτης
- Πικαπ
Και φυσικά όλα τα υπολοιπα οπως cd, dac, klp.

Τα ηχεια, αν επίσης παίζει ρόλο, είναι της αμερικανικής ωμέγα.
Αν δε σ'αρεσει το σεταπ αυτό, της λάμπας με το μονόδρομο, μη ψάχνεις κόλπα στο ρεύμα.

Άλλαξε στέρεο. Πάρε 2 ενεργά ηχεία μιας γνωστής καταξιωμένης φίρμας με ένα 10" γουφερ, πάρε ένα shd να έχεις Ντιράκ, και συμπλήρωσε με 2 σαμπ της φίρμας των ενεργών που πήρες.

Μετα την ισοστάθμιση, από κάποιον καλιμπρατορα που ξέρει το θέμα, θα παίζει σωστά (και θα μετράει σωστά), αν και εφόσον ο χώρος σου έχει νορμάλ χρόνους αντηχησης στο φάσμα, αν δεν έχει, θα χρειαστείς κάποια ηχητική περιποιηση.

Και απλά πολυμπριζα, τα λευκά με 1,5€ από τα λιντλ, μια χαρά ειναι.


Το σεταπ που έχεις, είναι βέβαιο ότι δεν παίζει σωστά, δηλαδή αν κάνεις μετρήσεις, θα πέσει κλάμα. Αν σ'αρεσει, άστο ως έχει.
 



Μηνύματα
204
Reaction score
461
Επίσης, οι ενισχυτές να είναι στο ίδιο επίπεδο με τη πρίζα ώστε η ροή του ρεύματος να είναι ομαλή.......αν είναι ψιλά ο ενισχυτής και το ρεύμα βρει ανήφορα είχε αρνητική επίδραση στα μπάσα (λόγω βάρους) και το ηχητικό αποτέλεσμα είναι πριμαριστό!! ενώ αν είναι μονομπλοκ και είναι στο πάτωμα τις παίρνει ο κατήφορος, ποδοπατούν τις ψιλές και το αποτέλεσμα βγαίνει μπουμαριστό...... μπορείς να ρωτήσεις όποιον χαιεντά θέλεις, αρκεί να εχει δώσει περισσότερα από 1000 ευρώ/μετρο για καλώδιο ρεύματος ................Ε δεν κρατήθηκα 🤣🤣
PS. Ελπίζω να μην ενοχλείσαι από λίγο χιούμορ
 


Μηνύματα
3.652
Reaction score
5.462
Νόημα αυτό θα είχε αν έχεις βαρβάτο setup με υψηλές απαιτήσεις σε ρεύμα ( π.χ. 2 τέρατα monoblock τελικούς ενισχυτές, δύσκολα ηχεία, και πολλά δυνατά subwoofer π.χ. ).
Δεν θα άλλαζε ο ήχος.
Απλά θα έβαζες απευθείας γραμμή από τον πίνακα με 2αρι καλώδιο και ασφάλεια τύπου Κ για να μην πέφτει στο άνοιγμα των ενισχυτών.

Αν θες σώνει και καλά να το κάνεις, ένα καλής ποιότητας 1.5αρι καλώδιο ρεύματος, μια ασφάλεια ABB/Schneider τύπου K 16Α και μια καλή πρίζα στον τοίχο, ένα καλό πολύπριζο ασφαλείας (π.χ. Oehlbach, Supra) και καθάρισες.
Η 16Α ασφάλεια αν θυμάμαι σωστά πάει με 2.5 καλώδιο βάση προδιαγραφών
 

Μηνύματα
940
Reaction score
264
αυτό που προτείνεις είναι μνημείο ανευθυνότητας
ξεχνόντας κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες , παρακάμπτει τον ρελέ διαφυγής.
ο ηλεκτρολόγος που θα δεχτεί να το κάνει θέλει κατ ελάχιστο ανάκληση άδειας
Συγνωμη εχω μονοφασικο πινακα,φευγει καλωδιο απο την ασφαλεια 32Α και παει στη γεφυρα που ειναι πανω 5 ασφαλειες του σπιτιου,στην 32Α ασφαλεια βαζω αλλο ενα καλωδιο αφου χωραει,και παει σε μια ασφαλεια 10Α που ειναι το λαθος;;;
 


Μηνύματα
940
Reaction score
264
Το ρελέ διαφυγής.
Μα ποιο ρελε αναφερεις αφου ολα τα καλωδια ξεκινουν απο την ασφαλεια 32Α ενα για τις ασφαλειες,ενα για τον θερμοσιφωνα ενα για την κουζινα κλπ και ενα για την ασφαλεια του συστηματος,η δε 32Α ειναι συνδεμενη με το ρελε διαφυγης.
 

Μηνύματα
7.234
Reaction score
11.774
Κι εγώ έφτιαξα γραμμή για το σύστημα με 2.5άρι ηλεκτρολογικό καλώδιο και 16άρα ασφάλεια, αλλά το έκανα επειδή ο τελικός έριχνε τη δεκάρα που είχα παλιά.
 

Μηνύματα
27.076
Reaction score
25.011
Μα ποιο ρελε αναφερεις αφου ολα τα καλωδια ξεκινουν απο την ασφαλεια 32Α ενα για τις ασφαλειες,ενα για τον θερμοσιφωνα ενα για την κουζινα κλπ και ενα για την ασφαλεια του συστηματος,η δε 32Α ειναι συνδεμενη με το ρελε διαφυγης.
Naι πρέπει να πάρεις από την έξοδο του ρελέ διαφυγής , όχι πριν από αυτό.
 