profi
Γκαντεμόσαυρος του λασπολόγου
- Μηνύματα
- 804
- Reaction score
- 1.439
notedΑυτό που έγραψε ο Xakou και καλή μόνωση στους σωλήνες.
οι χαλκοσωλήνες που είναι προσαρμοσμένες στην εσωτερική μονάδα δεν είναι μονωμένες...θα βάλω κ σ'αυτές.
notedΑυτό που έγραψε ο Xakou και καλή μόνωση στους σωλήνες.
Βασικο...υπ' οψιν οτι υπάρχουν κατασκευαστές που δίνουν ελάχιστο μήκος σωληνώσεων 2,5 μέτρα στις προδιαγραφές τους...άσχετα αν κάποιοι ψυκτικοί σφυρίζουν αδιάφορα και βάζουν όσο τους επιβάλει η απόσταση εσωτερικής-εξωτερικής...κορόιδα είναι να βάλουν παραπάνω?αν οι σωληνωσεις σου ειναι κατω απο 1.50 μετρο ισως ακους και το φρεον!
!ναι μια χαρά φαίνεται και να προσέξεις την εγκατάσταση όπως σου είπα,,όπως λέει και ZIZIK δεν είναι μόνο για το θόρυβο η απόσταση
των σωληνώσεών αλλά για να προλαβαίνει να εκτονώνει και το φρεον.
Δεν περιμένεις πρώτα να σου πει κάποιος που ξέρει το ok;οι χαλκοσωλήνες που είναι προσαρμοσμένες στην εσωτερική μονάδα δεν είναι μονωμένες...θα βάλω κ σ'αυτές.
μόνος μου θα το βάλω ναι.μόνος σου το βάζεις;
χαχαχα όμως...Εδώ φτιάχνει αντιστάσεις σε ηλεκτρονικό τσιγάρο, στο κλιματιστικό θα κολλήσει;![]()
τα λέει όλα αναλυτικά στο manualΒασικο...υπ' οψιν οτι υπάρχουν κατασκευαστές που δίνουν ελάχιστο μήκος σωληνώσεων 2,5 μέτρα στις προδιαγραφές τους...άσχετα αν κάποιοι ψυκτικοί σφυρίζουν αδιάφορα και βάζουν όσο τους επιβάλει η απόσταση εσωτερικής-εξωτερικής...κορόιδα είναι να βάλουν παραπάνω?
δίκιο έχεις θα περιμένω (μέχρι αύριο το πρωίΔεν περιμένεις πρώτα να σου πει κάποιος που ξέρει το ok;
Λογικά δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά ποτέ δε ξέρεις!
βάλε μόνωση αν σε παίρνει δλδ. πρόσεχε μετά τη μόνωση η διάμετρος των σωλήνων να μπορούν να χωνεύονται στο μηχάνημα ειδικά αν τις βγάζεις από το πλάι. Αν βγαίνεις ευθεία πίσω τότε δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα.noted
οι χαλκοσωλήνες που είναι προσαρμοσμένες στην εσωτερική μονάδα δεν είναι μονωμένες...θα βάλω κ σ'αυτές.
Iσχυει παντως τουλαχιστον σαν προδιαγραφη...στο λεω απο προσωπικη εμπειρια...Αυτό με τα 2.5 μέτρα πρώτη φορά το ακούω, αυτό που κάποτε κάναμε είναι ....
σωστά και για την εκτόνωση !Την απόσταςη που ορίζουν οι κατασκευαστές για το ελάχιστο μήκος σωλήνων το κάνουν για την απαραίτητη εκτόνωση του φρεον.
Η αντλία κενού ειναι η αλλη πονεμένη ιστορια των δωρεαν εγκαταστάσεων!
Ποτέ δεν έχω δει τους σωλήνες μαζί στην ίδια μόνωση. Προφανώς είναι παράλληλοι πάντα.Ποιο δεν εχεις δει ποτε? τις χαλκοςωλήνες σύνδεσης εσωτερικής με εξωτερικής μονάδας να ειναι μαζι?
Μα παντα ειναι μαζι!
Και παντα πρεπει να μονωνονται οπως είπα ξεχωριστά και οχι σε ενα armaflex. Αν μονωθουν μαζι υπαρχει πτώση απόδοσης ως 15%.
Αυτα φυσικα ειναι τα ψηλά γράμματα και σε όλες τις δωρεαν τοποθετήσεις ac των πολυκαταστημάτων ουτε λόγος φυσικα! Ολα σε ενα κάποιοι βάζουν και μονωτικο ταινία και γεια σας!