Επίση όπως είπε ο @symos, μην το παραψειρίζετε,
αρκεί να γίνει σωστή μελέτη και εγκατάσταση και εφόσον υπάρχει στοιχειώδης θέρμανση,
η αντλία είναι οικονομικός τρόπος θέρμανσης
πχ εγώ
στο Χαλάνδρι (=2 βαθμοί θερμοκρασία κάτω από Αθήνα)
σε οροφοδιαμέρισμα (=ανοικτό γύρω γύρω),
μεσαίου ορόφου (= όχι ταράτσα),
με τη συνήθη μόνωση κατασκευών δεκαετίας 1990 + επιπλέον PVC κουφώματα με διπλά τζάμια
με έναν υμιηπαίθριο χώρο (= σχεδόν ανύπαρκτη μόνωση σε αυτό το δωμάτιο)
με σώματα καλοριφέρ
και εμβαδόν 125 τ.μ.
έκαψα τον περασμένο χειμώνα (2020-2021) με την αντλία αναμμένη από 27/11/20 μέχρι 28/24/21
και σταθερή εσωτερική θερμοκρασία 21 βαθμούς
2.438 KWh,
από τις οποίες οι 430 περίπου KWh ήταν η κατανάλωση του κυκλοφορητή και του χειριστηρίου (όλσ μετρημένα)
ακόμη και μεγαλύτερα σώματα να έβαζα ή ενδοδαπέδια,
ή να έκαιγα αέριο στα μεγάλα κρύα,
δεν έχω πολλά περιθώρια να κατέβω παρακάτω
τα παραπάνω με υποδιαστασιολογημένη αντλία 7.5 KW
την οποία βοήθησα με τα σπλιτάκια για τις 2 ΜΟΝΟ μέρες που είχε τα χιόνια
(η αντλία δεν συμμετέχει στο ΖΝΧ καθώς υπάρχει ηλιακός)
αρκεί να γίνει σωστή μελέτη και εγκατάσταση και εφόσον υπάρχει στοιχειώδης θέρμανση,
η αντλία είναι οικονομικός τρόπος θέρμανσης
πχ εγώ
στο Χαλάνδρι (=2 βαθμοί θερμοκρασία κάτω από Αθήνα)
σε οροφοδιαμέρισμα (=ανοικτό γύρω γύρω),
μεσαίου ορόφου (= όχι ταράτσα),
με τη συνήθη μόνωση κατασκευών δεκαετίας 1990 + επιπλέον PVC κουφώματα με διπλά τζάμια
με έναν υμιηπαίθριο χώρο (= σχεδόν ανύπαρκτη μόνωση σε αυτό το δωμάτιο)
με σώματα καλοριφέρ
και εμβαδόν 125 τ.μ.
έκαψα τον περασμένο χειμώνα (2020-2021) με την αντλία αναμμένη από 27/11/20 μέχρι 28/24/21
και σταθερή εσωτερική θερμοκρασία 21 βαθμούς
2.438 KWh,
από τις οποίες οι 430 περίπου KWh ήταν η κατανάλωση του κυκλοφορητή και του χειριστηρίου (όλσ μετρημένα)
ακόμη και μεγαλύτερα σώματα να έβαζα ή ενδοδαπέδια,
ή να έκαιγα αέριο στα μεγάλα κρύα,
δεν έχω πολλά περιθώρια να κατέβω παρακάτω
τα παραπάνω με υποδιαστασιολογημένη αντλία 7.5 KW
την οποία βοήθησα με τα σπλιτάκια για τις 2 ΜΟΝΟ μέρες που είχε τα χιόνια
(η αντλία δεν συμμετέχει στο ΖΝΧ καθώς υπάρχει ηλιακός)